桩基声测管数量设置及检测规范方法
对桩基声测管布置要求根数要根据实际情况进行实时的调整,以便对不同口径的桩基进行全面的检测。大致0.8米以下直径每桩布置根数不少于2支,0.8米-1.6米桩径每桩布置根数不少于3支,1.6米至2.5米桩径每桩布置根数不少于4支,2.5米以上桩径视情况进行增加根数布置。不论用多少根数都要注意中心点必须与桩身同心。
超声波检测管数量是根据桩径及重要程度来设置:
如果桩径在1m以下的,那么就要求设置根数为2支声超声波检测管。 如果是桩径在1m~2m之间,那么就需要设置根数为3支超声波检测管。 如果是桩径在2m以上的,那么根据相关要求就需要设置根数为4支超声波检测管。根据工程的具体情况变化,一般都以相关设计要求为准。
关于超声波检测管材质,一般为直缝钢管。
在超声波检测管按规定根数安装的过程中,检测管是随钢筋笼下放的,在下放钢筋笼时进行连接,在连接完成后需要灌水检查是否漏水,如果出现漏水的情况,就要马上进行解决,在#初的时候就要杜绝出现这类问题,避免后期出现检测管堵塞这种问题。待#后一节检测管安装完成,灌水检查完毕后,在检测管的顶部进行加盖封闭好。 一般情况下,超声波检测管的底端#好与钢筋笼底平齐。
桩基声测管规格:按照规范来说直径大致可分为50毫米、54毫米、57毫米、这3种,长度一般的测声管的单支长度是6米、9米、12米,当让其他长度也可以根据客户的要求定制。下面表格是三种口径的规格表
规格表
壁厚 |
单位口径50mm |
单位口径54mm |
单位口径57mm |
0.8mm |
0.97 |
1.05 |
1.11 |
0.9mm |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
1mm |
1.21 |
1.31 |
1.38 |
1.1mm |
1.33 |
1.43 |
1.52 |
1.2mm |
1.44 |
1.56 |
1.65 |
1.3mm |
1.56 |
1.69 |
1.79 |
1.4mm |
1.68 |
1.82 |
1.92 |
1.5mm |
1.79 |
1.94 |
2.05 |
1.7mm |
2.02 |
2.19 |
2.32 |
1.8mm |
2.14 |
2.32 |
2.45 |
2mm |
2.37 |
2.56 |
2.71 |
2.3mm |
2.71 |
2.93 |
3.10 |
2.5mm |
2.93 |
3.17 |
3.36 |
2.8mm |
3.26 |
3.54 |
3.74 |
3mm |
3.48 |
3.77 |
3.99 |
3.3mm |
3.80 |
4.13 |
4.37 |
3.5mm |
4.01 |
4.36 |
4.62 |
桩基声测管国标标准及规定
桩基声测管主要执行(JT/T705-2007)/中华人民共和国交通行业标准。
以下是JT/T705-2007标准所包含的规定
1、尺寸、壁厚误差范围:外径 ±1.0% 壁厚 ±5% 参考:桩基声测管壁厚(理论误差)下差范围是多少
2、抗拉强度(MP) ≥315MP
3、拉伸试验(伸长率) ≥14%
4、压扁试验 当两压平板间距离为桩基声测管外径的3/4时,应不出现裂纹
5、弯曲试验 桩基声测管不带填充物,弯曲半径为公称外径的6倍,弯曲角为120°,桩基声测管不出现裂纹
6、液压试验 桩基声测管两端封口注入水压为5MP时,桩基声测管无渗漏
7、涡流损伤 桩基声测管焊缝无沙眼、裂缝
8、密封试验 外压P=215S/D 无渗漏,接口不变形
9、内压P=215S/D 无渗漏,接口不变形
10、拉拔试验 在常温下,就应能承受3000N的拉拔力,持续60min连接部分无松动、断裂
11、振动试验 在试验压力1.2MP下,持续10万次振动,接头无渗漏和脱落现象
12、扭矩试验 扭力距120N.m, 持续10min, 接头不发生滑移
13、硬度试验 HRB≥90 桩基声测管管壁硬度
桩基声测管注水
1、注水在通过超声波检测法检桩的时候,水在中起介质的作用。
2、注水平衡灌桩时内和外混凝土的压力差。
3、注水后还可以观察的密封情况。
4、注水防止在灌浆时上浮。
5、注水能够稀释渗进的砂浆防止堵塞。
6、检测声测管连接是否达标,在声测管安装过程中注水,就是在声测管随钢筋笼的过程中,一边下钢筋笼一边加水,这样做的目的其实是为了检测声测管连接处是够达标,如果在这个过程中发现声测管接口处出现漏水,就要及时检查原因,如果是声测管接头的焊接问题,就要及时更换。
7、缓解声测管内外压力差,因为声测管是空心的钢管,在下放完成后,其内的压力会与其外壁的压力不同,这样会对管体造成一定的影响,而这时注入的水,就可以有效的缓解这个问题。
8、方便后期检测时用,因为在声测管在使用时,注水可以帮助超声波检测仪器进行检测,所以注水也是必须的。
以上是关于“桩基声测管”的相关内容,感谢阅读。